Trifase 420 senza neutro

Moderatore: Junior Admin

Avatar utente
Leviathan
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2951
Iscritto il: dom set 07, 2008 14:59
Località: Napoli

Trifase 420 senza neutro

Messaggio da Leviathan »

Ragazzi ho bisogno di un aiuto poiché è arrivato il momento di collegare il plotter alla presa, ma non vorrei fare la fine di Bisio con Ariel!!! :rotfl:
Ariel
S'è svampato signo'!! :mrgreen:
Scherzi a parte ho a disposizione una presa 420 trifase senza neutro e vorrei capire come poter collegare il plotter 380 trifase e poter ricavare un'uscita a 220 per alimentare il Pc collegato al controller.
Come funziona il trifase senza neutro, come va collegato all'interruttore del pannello???! :(
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
In the sea you are not at the top of the food chain
Avatar utente
Bit79
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 1534
Iscritto il: sab set 13, 2008 15:29
Località: Fornaci di Barga (LU)

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da Bit79 »

Osservando l'interruttore sembra che la tua macchina non richieda una alimentazione con neutro. Semplicemente colleghi le 3 fasi ai 3 morsetti liberi superiori, in corrispondenza di quelli inferiori dove ci sono già i fili. Collega anche la terra mi raccomando.

Non mi torna il discorso della tensione. Ok che una volta le macchine erano a 380 V e adesso la rete è stata portata a 400 V, ma i 420 V dove li hai trovati?

Per il PC hai poche alternative, se non hai il neutro ti servirà un trasformatore monofase con primario 400V e secondario 230V, da alimentare con 2 fasi della trifase.
Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.

Nel mondo esistono 10 tipi di persone:
-chi conosce il codice binario
-chi non conosce il codice binario
Avatar utente
Leviathan
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2951
Iscritto il: dom set 07, 2008 14:59
Località: Napoli

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da Leviathan »

Grazie Bit!!!!!!!
Probabile che ricordi male la lettura, che comunque doveva essere di poco superiore a 400V; un trasformatore c'è già, però non so se posso ricavare la 220 da quello presente o aggiungerne un altro.
Guardando la foto dici sia possibile (sulla sinistra si vedono le due fasi e sulla destra le uscite; sulla morsettiera di sinistra il primo morsetto in alto, quello non collegato può essere il neutro)?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
In the sea you are not at the top of the food chain
giulianodes
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 475
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:01
Località: Padova

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da giulianodes »

Luigi, il neutro deve esserci sulla linea trifase, dall'Enel per capirci.

Sulla foto si legge la potenza e le tensioni del secondario del trasformatore ma non la/le tensioni del primario.
Se hai un pó di cubo magari é un trasformatore 230/380 e allora potresti prelevare la 230V per il pc dalla presa 230 del primario.
Sempre se ho capito tutto :mrgreen:
Avatar utente
Leviathan
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2951
Iscritto il: dom set 07, 2008 14:59
Località: Napoli

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da Leviathan »

Ciao Giuliano!! :grin:
Il primario dai dati sulla targhetta è 0-220-380.
Come si vede nella foto sono collegate due fasi e poi la terra; il primo morsetto in alto sul primario è libero, può essere quello il neutro a cui collegando una delle due fasi otterrò la 220?
Abbiate pazienza, ma ho veramente paura di fare la fine di Ariel il filippino!! :rotfl:
In the sea you are not at the top of the food chain
Avatar utente
McMax
CAPO OFFICINA
Messaggi: 9023
Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46
Località: Bussero (MI)

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da McMax »

Ma dai Gigi !! La 400V ti fionda via mica ti svampa !!! :rotfl:
Confermo che il neutro da qualche parte ci deve essere altrimenti non puoi prelevare le 3 fasi a 230 ma solo la concatenata (tra fase e fase)
Usare il primario come autotrasformatore come suggerisce Giuliano si può fare ma sarebbe meglio evitare....

E la terra dov'è attaccata scusa ? Non si vede bene dalla foto.....
McMax

“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson

fulminato in tenera età
giulianodes
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 475
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:01
Località: Padova

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da giulianodes »

C'hai cubo ! :grin:
Il trasformatore ha due fili collegati: uno al morsetto 0 e uno al 380....bene...tu non devi far altro che prelevare i 230V fra il morsetto 0 e il morsetto 230V del trasformatore.
Naturalmente dovrai tener conto del consumo totale per non sovracaricare il trasformatore...diciamo che un pc con un hd, magari senza masterizzatori, e un monitor lcd dovresti cavartela.
Comunque dipende anche da quanto "tiri" dai secondari.
giulianodes
FINALMENTE USO IL TORNIO
Messaggi: 475
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:01
Località: Padova

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da giulianodes »

Leviathan ha scritto: Come si vede nella foto sono collegate due fasi e poi la terra; il primo morsetto in alto sul primario è libero, può essere quello il neutro a cui collegando una delle due fasi otterrò la 220?
:rotfl:
Luigi, che io sappia, ma potrei sbagliare, i trasformatori non hanno il neutro.
Quello che intendevo prima é che il neutro lo devi cercare sulla presa/linea dei 400V (Enel) non sul trasformatore!
Avatar utente
Leviathan
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2951
Iscritto il: dom set 07, 2008 14:59
Località: Napoli

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da Leviathan »

Capito, si può fare ma non è il massimo, quindi mi dovrò procurare quanto prima un trasformatore 380-220 da almeno 600VA!!
Grazie mille a tutti, sto' giro spero di essermi scampata la "svampata"!!!!!!!!! :rotfl:
In the sea you are not at the top of the food chain
Avatar utente
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggi: 4486
Iscritto il: lun set 08, 2008 10:37
Località: LONDON

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da ALMOR »

levy ma mettici un trasformatore a curvatura no.....
giacomo328
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 18490
Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da giacomo328 »

Leviathan nella targhetta del trasformatore hai scritto pri 220/380 ovvero puoi alimentare l'alimentatore sia monofase sia trifase, i secondari sono due e ti esce 20 e 26 v da li non puoi alimentare nulla di monofase ovvero 220v.
le soluzioni sono due o metti un trasformatore con primario da 400v e secondario a 230v oppure molto più semplicemente prendi una presa pentapolare ovvero 3 fasi neutro e terra ed entri dentro il quadro elettrico a bordo macchina anche con il neutro, fatto questo prendi una fase e il neutro ed alimenti il PC provvedendo a proteggere l'utenza monofase con un magnetotermico da 6a poi colleghi le tre fasi alla morsettiera di alimentazione della macchina e il gioco è fatto.

ciao
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE
Avatar utente
Leviathan
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2951
Iscritto il: dom set 07, 2008 14:59
Località: Napoli

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da Leviathan »

Ragazzi grazie a tutti!!!
Sto cercando un trasformatore 400 primario 220 secondario, purtroppo le prese che ho a disposizione sono tutte trifase senza neutro!! :(
Spero quanto prima di poter postare qualcosa in movimento!! :mrgreen:
In the sea you are not at the top of the food chain
luk2k
CAPO OFFICINA
Messaggi: 8597
Iscritto il: lun set 08, 2008 00:10
Località: portici (na)
Contatta:

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da luk2k »

ci sono trasformatori con ingresso trifase in configurazione a "stella" e uscita monofase con neutro (ovviamente)

ne ho io uno in garage, peccato che fa 10kVa e pesa 56kg... :risatina:
Non esistono domande stupide ma solo risposte inutili
Avatar utente
onorino
CAPO OFFICINA
Messaggi: 41551
Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Località: Artena(Roma)
Contatta:

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da onorino »

metti un pc trifase :risatina:
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php
Avatar utente
Leviathan
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2951
Iscritto il: dom set 07, 2008 14:59
Località: Napoli

Re: Trifase 420 senza neutro

Messaggio da Leviathan »

...mhhh, 56kg mi sa che verticale proprio non riesco a montarlo Luca!!!!
Rino al Pc trifase proprio non avevo pensato, però potrebbe essere la soluzione!!!!! :rotfl:
In the sea you are not at the top of the food chain
Rispondi

Torna a “Elettronica ed elettrotecnica”